Рустем Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) При разрывании цепи индуктивной нагрузке, в нагрузке возникает обратный ток,немного ниже по величине тока катушки в работе и обратный по полярности . ток этот порождает напряжение которое пропорционально зависит от сопротивления нагрузки подключенной параллельно индуктивности. точнее при токе обмотке 1 ампер, при разрыве на сопротивлении 1 ком, создаться напряжение в 1000 вольт, на контактах же сопротивление увеличивается до проводимости воздуха и по этому напряжение может достигать десятков тысяч вольт, что и провоцирует появлении искровой дуги (по сути это и есть пробой воздуха) грозит этот ток пробоем транзисторного ключа,подгоранием контактов ключа Если например параллельно обмотке подключить светодиод, то он умрет через несколько десятков включений(в случае с автореле), а может и намного быстрее защита от этого тока диодом подключенным параллельно обмотке катушки,так как диод имеет низкое сопротивление, скачек напряжения снижается до нескольких вольт вот небольшой пример обратного тока с обычного автомобильного реле в принципе таким устройством можно зарядить телефон по этому принципу работают конверторы DC-DC, называются Step-down converter Изменено 25 августа, 2013 пользователем Рустем Maximus 1
greega Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) Интересно, с диодом 111 вольт, а без него? И ещё, или я иуплю, или В общем не понял.для чего последовательно вольтметру стоит диод в обратку? естественно он ничего не покажет. Опа, вроде начинаю понимать, что ты имеешь ввиду.... Изменено 25 августа, 2013 пользователем greega
Maximus Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) @greega, диод ставится паралельно индуктивной нагрузки а на твоем рисунке последовательное включение! Кстати можно проверить и без вольтметра, включить реле или клапан, взяться руками за контакты включения реле или клапана, и убрать с него напряжение, чтобы реле или клапан выключились И тут сразу станет понятно что вас трухнуло отнюдь не 12 вольтами Изменено 25 августа, 2013 пользователем Maximus
Рустем Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Первый рисунок это как на видео включение Второй уже с защитным диодом
Рустем Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Без нагрузки напряжение при разрыве цепи теоретически будет стремится к бесконечности Практически там все равно где нибудь пробьет искра
greega Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) В 25.08.2013 в 11:35, Maximus сказал: @greega, диод ставится паралельно индуктивной нагрузки а на твоем рисунке последовательное включение! Кстати можно проверить и без вольтметра, включить реле или клапан, взяться руками за контакты включения реле или клапана, и убрать с него напряжение, чтобы реле или клапан выключились И тут сразу станет понятно что вас трухнуло отнюдь не 12 вольтами Не, Макс, что такое самоиндукция, знаю, и стукало не раз ))) Вопрос именно в подключении. На видео, на сколько я понимаю, диод именно параллельно обмотке впаян, а не так как на первом рисунке, ну да ладно. Вопрос не в этом. Вопрос, в том, диоды можно так поставить? На схеме, обмотка рэле и клапанов, включены последовательно Или диоды нужно и на клапана ставить? И это, шунтирующие диоды на сколько вольт ставить? Изменено 25 августа, 2013 пользователем greega
Рустем Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Параллельно реле надо ставить диод напряжением не меньше 15вольт видимо, и током не меньше тока реле Короче любые например ин 4007вроде
greega Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Понятно. Но думаю всё-же не менее 25-30 вольт. Так всё-же хватит этих диодов, или на клапана тоже ставить?
Рустем Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Нужно на клапана тоже, у тебя кнопочки маленькие умрут Быстро
greega Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) В 25.08.2013 в 12:55, Рустем сказал: Нужно на клапана тоже, у тебя кнопочки маленькие умрут БыстроЯ тут ошибочку нашёл, недотянул линию, твой ответ помог её найти. отсюда вопрос, а как на кнопки, клапана без диодов могут повлиять? через общий плюс? Или ты имел ввиду , контакты рэле? Изменено 26 августа, 2013 пользователем greega
Рустем Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Хотел сказать на реле нужны диоды
greega Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Это, может я не так изобразил элементы, но они подписаны, (рисовал в визио, с набором присутствующих элементов) , на рэлюхах диоды - стоят.(уже)
George44 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 На катушках газовых клапанов BRC River контакты обозначены "+" и "-". Значит ли это, что там встроен этот защитный диод?
Рустем Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Пользуюсь двумя видами клапанов БРС не в одном нету диода Хотя встречал клапан с диодом, один за всю практику
Рустем Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 А плюс и минус есть вроде на всех клапанах
Рекомендуемые сообщения